Светильники светильникам рознь. Диодные доходят до 100 ватной лампочки по свету, но угол направленности намного меньше (максимум 60 градусов). Поэтому ставить их придется чаще, или добавлять диодную ленту в алюминиевом канале с рассеятелем. Посоветуйтесь с продавцами Центрсвета, адреса магазинов на сайте.Добавлено (27.08.2012, 08:15)
---------------------------------------------
... Удовольствие не дешевое...
Добавлено (27.08.2012, 08:24)
---------------------------------------------
Альтернатива - галогенки, но они греются, время от времени перегорают, не такие экономичные, как диоды.
Добавлено (27.08.2012, 09:27)
---------------------------------------------
А ВООБЩЕ ТО ЕСТЬ ФОРМУЛЫ:
Светотехнические расчеты являются основополагающими при проектировании осветительных установок. Задачей расчета обычно является определение числа и мощности светильников, необходимых для получения заданной освещенности. Реже производятся проверочные расчеты, т.е. определяется освещенность в определенных точках при заданных параметрах осветительной установки. Конечно же, в наше время, если "походить" по различным форумам, то вам посоветуют множество программ для расчета освещения. Однако, что приятно осознавать, многих пользователей все-таки интересует не тупая подстановка каких-то параметров в программу, а возможность узнать что, как, почему и откуда берется в вычислениях освещения. Ведь именно эти вычисления и "забиты" в программу неким программистом. Вот он знает что почем, а вы - нет. Программа выводит только результат. Поэтому все, кто интересуется детальными расчетами подобных вычислений, могут, посетив эту страничку, немного углубиться в математические нюансы и расширить свой кругозор. Однако, здесь потребуется много терпения. Те, кого интересуют только программы для расчета, могут пройти по ссылкам для их скачивания в конце темы.
Существует два метода расчета:
1) определение освещенности с помощью коэффициента использования при условии общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей и отсутствии крупных затеняющих предметов: Е=Ф/S;
2) расчет освещенности точечным методом, при любом ее распределении и при произвольном расположении поверхностей: E=I*cosα/r².
Определение освещенности с помощью коэффициента использования
Ф=E*S*z*k/N*η - это основная формула расчета, где Е - заданная минимальная освещенность, лк(люкс); S - площадь помещения, м²; N - число светильников; η - коэффициент использования;
z=Еср/Емин - характеризует неравномерность освещения и составляет 1,15 для ламп накаливания; 1,1 для люминесцентных ламп. Для компакт-ламп, галогеновых или светодиодных можно принять также равным 1,1. Ф - световой поток, лм (люмен), k - коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока лампы вследствие ее старения, запыленности и т.д. Тоже можно найти в нормативах. Обычно для люминесцентных он равен 1,5. Для ламп накаливания равен 1,3.
Приведем пример: поступил заказ на монтаж освещения с помощью люминесцентных ламп ЛБ40 кухонной моечной оздоровительного лагеря. Ее площадь составляет 100м² , где 10м - ширина помещения и также 10м - длина помещения. Высота потолка - 5м.
Действия исполнителя: по СНиП находит требование по наименьшей освещенности люминесцентными лампами данного вида помещений (табл.2 - приведена частично и в упрощенном виде). К примеру, это 200лк. Затем по справочным данным находит световой поток одной лампы ЛБ40 (табл.3). Некоторые данные по современным лампам есть на этом сайте Это 3000лм. Коэффициент запаса k = 1,5. Выполнение проекта сводится к тому, чтобы узнать сколько необходимо таких ламп для обеспечения хотя бы минимальной освещенности помещения. Т.е. из вышеприведенной формулы необходимо найти N. ...